Jumper-Settings und CPLD-Programmierung
=======================================

MMU-Adresse:
===================
MMU-Adr. = 0xF0
Jumper auf J5(9-10)
setzen ! Rest ohne.

ext.RAM abschalten:
===================
Jumper auf J1(1-2) setzen

CPLD programmieren:
====================
Erfolgt über J3 (JTAG-Anschluß). Außerdem muß über P1 GND und +5V zuge-
führt werden. Ein extra Programmierer wird also nicht gebraucht. Außer-
dem sollte man QUARTUS-2 oder die Standalone-Programmiersoftware instal-
lieren. Beides gibts bei ALTERA auf deren Webpage (suchen ist notwendig).
Ich selbst habe QUARTUS-2 V13.0.1 verwendet. Es wird auch noch der Pro-
grammieradapter 'USB-Blaster' benötigt. Gibt's auf eBay für ca. €5,--

Wer nicht am VHDL-Code herumflicken will, kann einfach die Datei
'TOP_CLK_u_CF_fuer_VHDL.pof' zum Programmieren des CPLD's nehmen. Dann
reicht die Standalone Programmiersoftware aus.

===================
===== WICHTIG =====
===================
Noch ein Hinweis für diejenigen, die den VHDL-Code abändern u.
neu compilieren wollen:

========================================================================
Unter SETTINGS-DEVICE ist MAX7000S Speedgrade (gem. IC-Aufdruck) einstel-
len. Zusätzlich ist im dortigen Fenster unter 'Device and Pin-Options'
als Default für die ungenutzten IO-Pins der Wert 'As Input Tri-Stated'
auszuwählen !
Macht man das nicht, werden die ungenutzten IO's auf Output gesetzt und
blockieren den Rechner (Bus-Kollision und anderes) !!!
========================================================================

Im fertigen pof-File ist das alles alles korrekt eingestellt.